问题 问答题

某工人对变压器进行干燥时,未对各部温度进行监控,结果造成温度太高,损坏绝缘,引起了火灾。
为避免发生火灾,应采取哪些预防措施

答案

参考答案:为不带油干燥剂用油箱加热时,箱壁温度不宜超过110℃,箱底温度不得超过100℃,绕组温度不得超过95℃。
带油干燥时,上层油温不得超过85℃。
热风干燥时,进风温度不得超过100℃。
干式变压器进行干燥时,其绕组温度应根据其绝缘等级而定。
①A级绝缘:80℃;②B级绝缘:100℃;③E级绝缘:95℃;④F级绝缘:120℃;
⑤H级绝缘:145℃。
干燥过程中,在保持温度不变的情况下,绕组的绝缘电阻下降后再回升并稳定在6h以上,且无凝结水产生,即认为干燥合格。

选择题
单项选择题 B1型题