问题 问答题

某低压配电室内,成排配电柜的前后通道间距过小、出口位置不合理、采暖系统采用丝扣连接、配电室上层是多水场所等,影响配电系统的正常运行,给维修带来不便,造成不安全的隐患。
为防止上述现象发生,应采取哪些防护措施

答案

参考答案:在低压配电室内,成排配电柜长度要大于6m时,其柜后通道应设两个出口,并应布置在通道两端,当两出口之间的距离超过15m时其间还应增加出口,为便于工作和维修,配电柜前后的通道最小宽度按表4-1要求。

表4-1 配电柜前、后通道最小宽度     单位:mm
布置方式