问题 计算题

某小水电站发出的交变电流的电功率为100 kW,输出电压为500 V,向远处用户送电的输电线总电阻为10Ω。为了使输电线路损耗的电功率不超过电站输出功率的1%,电站采用升压变压器升压后再输电,到达用户后再用降压变压器将电压降为220 V,两台变压器均为理想变压器,求两变压器原、副线圈的匝数比各为多少?

答案

解:因为P1=U1I1

所以水电站输出电流

输电线损失的功率P线=P1×1%=1×103W

因为P线

所以

输电线上损失的电压U线=I2R线=10×10 V=100 V

设升压变压器输出电压为U2,则

,所以U2=1×104 V

降压变压器输入电压U3=U2-U线=9900 V

 

选择题