问题 计算题

某电站输送电压U=6000V,输送功率P=300KW,这时安装在输电线路的起点和终点的电能表一昼夜读数相差2400kW·h。

(1)求输电线的电阻。

(2)若要使输电损失的功率降到输送功率的3%,电站应使用多高的电压向外输电?

(3)这时所配置的升压变压器原、副线圈的匝数比是多少?

答案

解:(1)线路损失功率为:P==100kw

输电电流为:I===50A

由于P=I2R,R==40

(2)依题意此时电线损失功率为:P=P3%=9000W

电流为I'==15A

则此时的输电电压应为:U==20000V

(3)根据变压器原理,所配的变压器的原、副线圈匝数比为: