问题 计算题

在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失。有一个发电站,输送的电功率为P=500kW,当使用U=5kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电能表一昼夜示数相差4800度。求:

(1)这时的输电效率η和输电线的总电阻r

(2)若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线,那么发电站应使用多高的电压向外输电?

答案

解:(1)画出此远距离输电线路如图所示

由于输送功率为P=500kW

一昼夜输送电能EPt=12000度

终点得到的电能为E′=7200度

因此效率η=60%

输电线上的电流可由I计算,为I=100A

而输电线损耗功率可由PrI2r计算

其中PrkW=200kW,因此可求得r=20Ω

(2)输电线上损耗功率为Pr=()2r

原来Pr=200kW,现在要求Pr′=10kW

计算可得输电电压应调节为U′=22.4kV