某高层综合楼外墙幕墙工程,主楼采用铝合金隐框玻璃幕墙,玻璃为 6Low-E+12A+6中空玻璃,裙楼为12mm厚单片全玻幕墙,在现场打注硅酮结构胶。入口大厅的点支承玻璃幕墙采用钢管焊接结构。主体结构施工中已埋设了预埋件,幕墙施工时,发现部分预埋件漏埋。经设计单位同意,采用后置埋件替代。在施工中,监理工程师检查发现:
(1)中空玻璃密封胶品种不符合要求;
(2)点支承玻璃幕墙支承结构焊缝有裂缝;
(3)防雷连接不符合规范要求。
幕墙防雷构造要求正确的是()。
A.每根铝合金立柱上柱与下柱连接处都应进行防雷连通
B.铝合金立柱上柱与下柱连接处在不大于10m范围内,宜有一根立柱进行防雷连通
C.有镀膜层的铝型材,在进行防雷连接处,不得除去其镀膜层
D.幕墙的金属框架不应与主体结构的防雷体系连接
答案
参考答案:B