问题 问答题 简答题

一座城市汽车加油站,设有3个15T汽油罐和2个15T柴油灌,均为直埋卧式地下油罐,每个油罐均设有单独的通气管,直径60mm,管口高出相邻地面3.6米。加油站上空有两条高压电线通过,线杆高度8.2米。站房与油罐的距离为2.5米,站区内道路为沥青路面。

问:(1)该加油站等级的划分应如何?

(2)油罐的通气管设置是否正确?为什么?

(3)架空高压电线穿越该加油站是否符合规范要求?

(4)站房与油罐的间距是否合理?正确合理的间距应是多少?

(5)加油站的道路宽度及地面材料是否符合要求?

答案

参考答案:

(1)该加油站应划分为三级加油站。

(2)不正确,油罐通气管高度应大于4米。

(3)不符合,架空电线禁止穿越三级加油站。

(4)站房与油罐间距应大于4米。

(5)道路不应采用沥青路面。