某高层综合楼外墙幕墙工程,主楼采用铝合金隐框玻璃幕墙,玻璃为 6Low-E+12A+6中空玻璃,裙楼为12mm厚单片全玻幕墙,在现场打注硅酮结构胶。入口大厅的点支承玻璃幕墙采用钢管焊接结构。主体结构施工中已埋设了预埋件,幕墙施工时,发现部分预埋件漏埋。经设计单位同意,采用后置埋件替代。在施工中,监理工程师检查发现:

(1)中空玻璃密封胶品种不符合要求;

(2)点支承玻璃幕墙支承结构焊缝有裂缝;

(3)防雷连接不符合规范要求。

幕墙钢结构的焊缝裂缝产生的主要原因是()。

A.焊接内应力过大

B.焊条药皮损坏

C.焊接电流太小