问题
问答题
发电站通过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户,如果升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器.
(1)若发电机的输出功率是100kW,输出电压是250V升压变压器的原、副线圈的匝数比为 1:25,求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流.
(2)若输电导线中的电功率损失为输入功率的4%,求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压.
(3)计算降压变压器的输出功率.
答案
(1)由理想变压器的电压与匝数关系可得:
=U1 U2 n1 n2
即
=250 U出 1 25
解得:U出=6250V
由I1=
=400AP出 U出
再理想变压器的电流与匝数关系可得:
=I1 I2 n2 n1
解得:I2=16A
(2)由题意可知:P损=P出4%=4000W
而P损=I22R
由于R=
Ω125 8
则U损=I2R=250V
U3=6250-250=6000V
(3)所以P出=100×103×96%=96KW
答:(1)则升压变压器的输出电压6250V和输电导线中的电流16A.
(2)若则输电导线的总电阻
Ω和降压变压器原线圈两端的电压6000V.125 8
(3)降压变压器的输出功率为96KW.