设置全淹没气体灭火系统时,对防护区有哪些要求?

答案

参考答案:

(1)一个防护区的面积和容积:对管网灭火系统一般不宜大于500平方米和不宜大于2000立方米;对无管网灭火装置一般不宜大于100平方米和不宜大于300立方米;

(2)环境温度:不应低于0℃;

(3)隔墙、门、吊顶的耐火极限:对隔墙和门为不应低于0.6h;对吊顶为不应低于0.25h;

(4)门、窗、围护构件的允许压强均不宜低于1.2KPa;

(5)泄压口高度:距地面2/3以上的室内净高处。