问题
问答题
某小型实验水电站输出功率是38kW,输电线路总电阻是6Ω.
(1)若采用380V输电,求输电线路损耗的功率.
(2)若改用5000V高压输电,求输电线路损耗的功率.
(3)若改用5000V高压输电,到用户端再利用n1:n2=22:1的变压器降压,求用户得到的电压.
答案
(1)输电线上电流强度为I=
=P U
=100A38×103 380
输电线上损失功率为:P线=I2R=1002×6=6×104W=60KW
(2)改用高压输电后,输电线上电流强度为I′=
=P U′
=7.6A38×103 5000
输电线上损失功率为:P线=I2R=7.62×6W=0.347KW
(3)用户端在变压器降压前的电压为U1=U-I′R=5000-7.6×6=4954.4V
再由
=U1 U2
得U2=n1 n2
U1=n2 n1
×4954.4=225.2V.1 22
答:(1)若采用380V输电,输电线路损耗的功率为60kW.
(2)若改用5000V高压输电,输电线路损耗的功率为0.347kW.
(3)用户得到的电压为225.2V.