问题 计算题

如图所示,某水电站发电机的输出功率为100kW,发电机的电压为250V,通过升压变压器升高电压后向远处输电,输电线总电阻为8Ω,在用户端用降压变压器把电压降为220V。若输电线上损失的功率为5kW,不计变压器的损耗。求:

⑴输电导线上输送的电流;

⑵升压变压器的输出电压U2

⑶降压变压器的匝数比;

⑷若改用10kV电压输电,则输

电线上损失的功率是多大?

答案

(1)(2)(3)(4)

⑴输电线上的电流 …………………2分

⑵升压变压器的输出电压 ……………2分

⑶降压变压器的输入电压 ………1分

降压变压器的匝数比 …………………………………2分

⑷输电线上的电流 ……………………………1分

输电线上的损失功率 ………………………2分

本题考查交变电流的远距离输电,根据输电线路的功率损耗,利用热功率公式求出输电线的电流,根据升压变压器的输出功率及P=UI可求出升压变压器的输出电压,由U2与U3关系求出降压变压器的输入电压,从而求出匝数比