一栋建筑物,高度为42米,地上部分为普通写字楼。

问:(1)该建筑室内外消防用水量最小应为多少?

(2)该建筑的防烟楼梯间和消防电梯合用前室,该前室是否可以采用防火卷帘?

(3)该防烟楼梯间和合用前室均有可开启外窗,合用前室可开启外窗的面积每层均为1.25平方米,楼梯间每层可开启外窗面积均为0.8平方米。防烟楼梯间和合用前室防排烟应采用哪种方式为宜?

答案

参考答案:

(1)室内、外均为20L/S。

(2)不可以。

(3)该防烟楼梯间可采用自然排烟,合用前室因开窗面积不够,可采用机械加压送风方式或将开窗面积增大为每层3平方米。