问题 问答题

(二)   背景资料:A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标,招标书说明,以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。

 附加说明:1.配管包括机泵本体配管25d,塔器本体配管20d,塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转,考虑不可预见因素较多,计划安排15d的试运行时间。   A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约,退回重编,要求附加说明。   经修改重编网络图,A公司最后中标。   施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷,退货重供,延误施工10天,A公司为保证总工期不变,加大投入,实施加班作业,最终如期完工。为此,A公司向业主发出索赔意向书。   问题:

发现高压管件不合格,A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?

答案

参考答案:

(本小题5分)   将不合格的高压管件作不合格品的处理,明显标识,单独存放,及时退货(2分)。A公司索赔成立的条件:①高压管件为甲供不合格品不属于承包人责任(1分);②已造成承包人的额外损失(1分);③A公司及时发出了索赔意向书(1分)。

解答题
判断题