问题 问答题 简答题

某商业建筑,高度34米,地上六层,地下一层,每层建筑面积1800平方米,设置有中央空调系统,两座疏散楼梯,两部电梯,一部自动扶梯,室内外消防设施符合有关消防技术规范。

问:(1)该建筑属于几类高层建筑?

(2)该建筑应有几部消防电梯?

(3)该建筑的哪些部位应有火灾应急照明?

(4)该建筑中央空调系统风管在哪些部位应设防火阀?

答案

参考答案:

(1)该建筑属于一类高层建筑。

(2)应有两部消防电梯。

(3)该建筑应在营业厅、配电室、消防控制室、疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室等处设置火灾应急照明设施。

(4)中央空调系统风管在穿越防火分区的隔墙处、穿越空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间的隔墙和楼板处、垂直风管与每层水平风管交接的水平风管段上、穿越变形缝处的两侧应设防火阀。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题