某高层建筑使用丙类液体作燃料。
问:(1)液体储罐总储量及中间罐容积不应超过多少立方米?
(2)该液体储罐距高层建筑的防火间距为多少米?
(3)中间罐的设置要求是什么?
答案
参考答案:
(1)液体储罐总储量不应超过15立方米,中间罐容积不应超过1立方米。
(2)液体储罐距高层建筑的防火间距不应小于35米,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4米范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
(3)中间罐应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。