问题
问答题
某小区一幢10层住宅楼,施工人员在安装采暖系统时进行了如下操作。请判断施工人员的做法是否正确,并给出理由。
(1)采暖立支管变径使用的补芯。
(2)散热器底部离地面距离为200mm。
(3)该楼内有放气阀的散热器,热水采暖和高压蒸汽采暖安装在散热器顶部。
答案
参考答案:采暖系统安装的一般要求如下。
①采暖立支管变径,不宜使用补芯,应使用变径管箍。
②采暖管道水平干管和水平支管连接,水平干管和立管连接,立管和每层支管连接,应考虑管道相互伸缩时不受影响的连接方式。
③散热器的安装,底部离地面距离一般不小于150mm;当散热器底部有管道通过时,其底部离地面净距一般不小于250mm;当地面标高一致时,散热器的安装高度也应该一致,尤其是同一房间内的散热器。
④有放气阀的散热器,热水采暖和高压蒸汽采暖应安装在散热器顶部;低压蒸汽采暖应安装在散热器下部1/3~1/4高度上。放气阀在试压前上好,试压后取下,系统运行时再装上,以防止碰坏。
根据以上规定要求,判断如下。
(1)不正确。该住宅楼内采暖立支管变径使用了补芯,不符合规定要求,故操作不正确。
(2)正确。
(3)正确。