问题
问答题
某一学校六层教学楼,施工人员在安装室内消火栓系统时进行了如下操作。请判断施工人员的做法是否正确,并给出理由。
(1)双出口的消火栓,其水平支管从箱的中部,经箱底由下而上引入,其双栓出口方向与墙面成45°角。
(2)栓口朝外,栓口中心距地面1m。
(3)暗装的消火栓箱门预留在装饰墙面的外部。
答案
参考答案:室内消火栓系统安装控制要点如下。
①消火栓有明装、暗装和半暗装之分。暗装的消火栓箱门应预留在装饰墙面的外部。
②单出口消火栓的水平支管,应从箱体的端部经箱底由下而上引入。
③双出口的消火栓,其水平支管可从箱的中部,经箱底由下而上引入,其双栓出口方向成45°角。
④室内消火栓,栓口应朝外,栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为±20mm,距箱后表面为100mm,允许偏差为5mm。消防水龙带与水枪和快速接头的绑扎应紧密牢固,扎好后应根据箱内结构,将水龙带卷折,挂在箱内托盘或挂钩上。当盘卷放在箱内时,盘法应正确。
⑤消防高位水箱的安装应在结构封顶及塔吊拆除前就位,并做满水试验,消防出水管应加单向阀(防止消防加压时,水进入水箱)。
根据以上要点规定,判断如下。
(1)正确。
(2)不正确。因为该教学楼内消火栓栓口中心距地面1m,不在规定要求的1.1m、偏差±20mm范围内,故操作不正确。
(3)正确。