问题 问答题 案例分析题

某工程地下一层为商场和车库,地上一至五层为百货商场,六至十七层为高级公寓,在防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室分别设机械加压送风系统,地下一层至五层的车库和商场的每个防火分区设独立的排烟系统,百货商场设空调、通风系统。

请分析以上案例,回答下列问题:

(1)本案例相关系统中应设几种防火阀?分别是什么?

(2)不同类型防火阀设置位置的要求是什么?

答案

参考答案:

(1)应设两种防火阀:一种是动作温度为280℃的排烟防火阀,一种是动作温度为70℃的防火阀。

(2)动作温度为280℃的排烟防火阀应设在排烟系统的管道上;动作温度为70℃的防火阀应设在通风、空调系统的管道上。

选择题
单项选择题