Ⅱ.管道安装工程
某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图8-2所示。
说明:
1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。
2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调器,落地安装。
3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装。天圆地方按大口径计。
4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制作安装;阀件、散流器为供应成品现场安装。
5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。
6.风管保温本项目不作考虑。
7.其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。
序号 | 名称 | 规格型号 | 长度 (mm) | 单重 (kg) |
1 | 空调器 | 分段组装ZK-20000 | 3000 | |
2 | 矩形风管 | 500×300 | 图示 | |
3 | 渐缩风管 | 500×300/250×200 | 图示 | |
4 | 圆形风管 | φ250 | 图示 | |
5 | 矩形蝶阀 | 500×300 | 200 | 13.85 |
6 | 矩形止回阀 | 500×300 | 200 | 15.00 |
7 | 圆形蝶阀 | φ250 | 200 | 3.43 |
8 | 插板送风口 | 200×120 | 0.88 | |
9 | 散流器 | φ250 | 200 | 5.45 |
10 | 风管检查孔 | 310×260T-614 | 4.00 | |
11 | 温度测定孔 | T-615 | 0.50 | |
12 | 软管接口 | 500×300 | 200 |
有关条件如下: 1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表8-10。
表8-10 分部分项工程量清单项目的统一编码 | |||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030901004 | 空调器 | 030902001 | 碳钢通风管道 |
030903001 | 碳钢调节阀 | 030903007 | 碳钢送风口、散流器 |
030904001 | 通风工程检测、调试 |
2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见表8-11。
表8-11 工料机单价 | |||||
序号 | 工程项目及材料名称 | 计量单位 | 人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) |
1 | 矩形风管500×300,δ=0.75 镀锌钢板δ=0.75 | m2 | 14.00 — | 20.00 50.00 | 2.00 — |
2 | 矩形蝶阀500×300 | 个 | 10.00 | 280.00 | 10.00 |
3 | 风管检查孔310×260 | kg | 6.00 | 6.00 | 1.00 |
4 | 温度测定孔DN50 | 个 | 15.00 | 10.00 | 5.00 |
5 | 软管接口500×300 | m2 | 50.00 | 120.00 | 5.00 |
6 | 风管法兰加固框吊托支架除锈 刷防锈漆两遍 | 100kg 100kg | 10.00 20.00 | 3.00 2.00 | 7.00 28.00 |
7 | 防锈漆 | kg | — | 32.800 | — |
8 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 200.00 | 100.00 | 400.00 |
注:(1)每10m2通风管道制安工程量耗用11.38m2镀锌钢板;
(2)每10m2通风管道制安中,风管、法兰、加固框、吊托支架耗用钢材52.00kg,其中施工损耗为4%;
(3)每100kg风管、法兰、加固框、吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍,耗用防锈漆2.5kg。
3.管理费、利润分别按人工55%和45%计。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,编列出该工程的分部分项工程单项目,将相关内容填入表8-12中,并在表8-12的下面列式计算通风管道的工程量。
参考答案:
分部分项工程量清单见表7。
表7 分部分项工程量清单表 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称及规格型号 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 030901004001 | 分段组装空调器ZK-20000 | kg | 3000 |
2 | 030902001001 | 通风管道500×300 δ=0.75 | m2 | 38.40 |
3 | 030902001002 | 通风渐缩管道500×300/250×200 δ=0.75 | m2 | 15 |
4 | 030902001003 | 通风管道φ250 δ=0.75 | m2 | 8.10 |
5 | 030903001001 | 矩形蝶阀500×300 | 个 | 2 |
6 | 030903001002 | 矩形止回阀500×300 | 个 | 2 |
7 | 030903001003 | 圆形蝶阀φ250 | 个 | 3 |
8 | 030903007001 | 插板送风口200×1120 | 个 | 16 |
9 | 030903007002 | 散流器φ250 | 个 | 3 |
10 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
(1)矩形风管500×300的工程量计算式:
3+(4.6-0.6)+3+3+4+4+0.4+0.4+0.8+0.8+0.8-0.2=3+5+17=24(m)
24×(0.5+0.3)×2=38.40(m2)
(2)渐缩风管500×300/250×200的工程量计算式:
6+6=12(m)
12×(0.5+0.3+0.25+0.2)=12×1.25=15(m2)
(3)圆形风管φ250的工程量计算式:
3×(3+0.44)=3×3.44=10.32(m)
10.32×3.14×0.25=8.10(m2)