问题 问答题

Ⅲ.电气安装工程

某综合楼防雷接地系统平面图如图8-3所示。

图8-3 综合楼防雷接地平面图

说明:

1.图示标高以室外地坪为±0.00计算。不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量。

2.避雷网均采用-25×4镀锌扁钢,

/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m。

3.引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均雷焊接2根主筋。每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子。

4.户外接地母线均采用-40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。

5.接地极采用┕50×50×5镀锌角钢制作,L=2.5m。

6.接地电阻要求小于10Ω。

7.图中标高单位以m计,其余均为mm。

表8-14中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

 

表8-14 防雷接地工程相关费用
序号项目名称计量

单位

安装费(元)主材
人工费材料费机械使用费单价(元)耗用量
1角钢接地极制作安装14.511.8914.3242.401.03
2户外接地母线敷设-40×4m7.140.090.216.301.05
3引下线利用建筑物柱内主筋引下m1.920.293.34
4避雷网敷设-25×4m2.150.890.693.901.05
5断接卡子制作安装8.422.200.01
6接地电阻测试系统18.721.4914.52

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码见表8-15。

 

表8-15 分部分项工程量清单
表C.2.9防雷及接地装置表C.2.11电气调整试验
030209001接地装置030211006母线
030209002避雷装置030211007避雷器、电容器
030209003半导体少长针消雷装置030211008接地装置

 

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单计价表。将户外接地母线敷设(以断接卡子1.8m处作为接地母线与引下线分界点)、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量计算式填入表8-16上方的相应位置,并填写表8-16“分部分项工程量清单计价表”中的第1~5项。

表8-16 分部分项工程量清单计价表


工程项目:综合楼防雷接地工程
序号 项目编码 项目名称 计量
单位
工程
数量
金额(元)
综合单价 合价
1 2 3 4 5 6 7
/ / 合计 / / / /

答案

参考答案:

分部分项工程量清单计价见表9。

表9 分部分项工程量清单计价表

工程项目:综合楼防雷接地工程

序号项目编码项目名称计量

单位

工程

数量

金额(元)
综合单价合价
1234567
1030209002001避雷装饰

角钢接地极 50×50×5 9根

户外接地母线-40×4 61.30m

引下线利用建筑物柱内主筋引

下57.60m

避雷网-25×4 197.41m

断接卡子制作安装3套

14555.964555.96
2030211008001接地装置

接地电阻测试

系统153.4553.45
  合计   4609.41

户外接地母线敷设工程量的计算式:

[(5×8)+(3+2.5)+3+3+(0.7+1.8)×3]×(1+3.9%)=59×1.039=61.30(m)

引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量的计算式:(21-1.8)×3=57.60(m)

避雷网敷设工程量的计算式:[(2.5+10+2.5)×4+10+(10+8+14+8)×2+14×2+(24-21)×4]×(1+3.9%)=190×1.039=197.41(m)

单项选择题
多项选择题