Ⅱ.管道安装工程
某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图8-2所示。
说明:
1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。
2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调器,落地安装。
3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装。天圆地方按大口径计。
4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制作安装;阀件、散流器为供应成品现场安装。
5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。
6.风管保温本项目不作考虑。
7.其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。
序号 | 名称 | 规格型号 | 长度 (mm) | 单重 (kg) |
1 | 空调器 | 分段组装ZK-20000 | 3000 | |
2 | 矩形风管 | 500×300 | 图示 | |
3 | 渐缩风管 | 500×300/250×200 | 图示 | |
4 | 圆形风管 | φ250 | 图示 | |
5 | 矩形蝶阀 | 500×300 | 200 | 13.85 |
6 | 矩形止回阀 | 500×300 | 200 | 15.00 |
7 | 圆形蝶阀 | φ250 | 200 | 3.43 |
8 | 插板送风口 | 200×120 | 0.88 | |
9 | 散流器 | φ250 | 200 | 5.45 |
10 | 风管检查孔 | 310×260T-614 | 4.00 | |
11 | 温度测定孔 | T-615 | 0.50 | |
12 | 软管接口 | 500×300 | 200 |
有关条件如下: 1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表8-10。
表8-10 分部分项工程量清单项目的统一编码 | |||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030901004 | 空调器 | 030902001 | 碳钢通风管道 |
030903001 | 碳钢调节阀 | 030903007 | 碳钢送风口、散流器 |
030904001 | 通风工程检测、调试 |
2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见表8-11。
表8-11 工料机单价 | |||||
序号 | 工程项目及材料名称 | 计量单位 | 人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) |
1 | 矩形风管500×300,δ=0.75 镀锌钢板δ=0.75 | m2 | 14.00 — | 20.00 50.00 | 2.00 — |
2 | 矩形蝶阀500×300 | 个 | 10.00 | 280.00 | 10.00 |
3 | 风管检查孔310×260 | kg | 6.00 | 6.00 | 1.00 |
4 | 温度测定孔DN50 | 个 | 15.00 | 10.00 | 5.00 |
5 | 软管接口500×300 | m2 | 50.00 | 120.00 | 5.00 |
6 | 风管法兰加固框吊托支架除锈 刷防锈漆两遍 | 100kg 100kg | 10.00 20.00 | 3.00 2.00 | 7.00 28.00 |
7 | 防锈漆 | kg | — | 32.800 | — |
8 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 200.00 | 100.00 | 400.00 |
注:(1)每10m2通风管道制安工程量耗用11.38m2镀锌钢板;
(2)每10m2通风管道制安中,风管、法兰、加固框、吊托支架耗用钢材52.00kg,其中施工损耗为4%;
(3)每100kg风管、法兰、加固框、吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍,耗用防锈漆2.5kg。
3.管理费、利润分别按人工55%和45%计。
假设矩形风管500×300的工程量为40m2时,依据《建设工程工程量清单计范》的规定,计算矩形风管500×300的工程量清单综合单价,将相关数据内容填入表8-13中,并在表8-13下面列式计算所列项目的工程量或耗用量(计算结果均保留两位小数)。
表8-12 分部分项工程量清单 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
表8-13 分部分项工程量清单综合单价计算
工程名称:(略) 计量单位:m2项目编码: 工程数量:40项目名称: 综合单价:元序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其 中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
合计 | — | — |
(2)该项风管检查孔工程量的计算式:
(3)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式:
(4)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式:
参考答案:
分部分项工程量清单综合单价计算见表8。
表8 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称:(略) 计量单位:m2
项目编码:030902001001 工程数量:40
项目名称:矩形风管制安500×300镀锌钢板δ0.75咬口 综合单价:130.00元
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元: | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | 通风管道制安 500×300 δ0.75 | m2 | 40 | 560.00 | 800.0 | 80.00 | — | — | — |
2 | 镀锌钢板 δ0.75 | m2 | 45.52 | 2276.00 | — | — | — | — | — |
3 | 风管检查孔310×260 | kg | 20.00 | 120.00 | 120.00 | 20.00 | — | — | — |
4 | 温度测定孔DN50 | 个 | 4 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | — | — | — |
5 | 风管法兰加固框吊托 支架除锈 | kg | 200 | 20.00 | 6.00 | 14.00 | — | — | — |
6 | 风管法兰加固框吊托 支架除锈两遍 | kg | 200 | 40.00 | 4.00 | 56.00 | — | — | — |
7 | 防锈漆 | kg | 5.00 | — | 164.00 | — | — | — | |
合计 | — | — | 800.00 | 3410.00 | 190.00 | 440.00 | 360.00 | 5200.00 |
(1)该项风管镀锌钢板耗用量的计算式:
40÷10×11.38=45.52(m2)
(2)该项风管检查孔工程量的计算式:
5×4=20(kg)
(3)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式:
40÷10×(52÷1.04)=4×50=200(kg)
(4)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式:
200÷100×2.5=5(kg)
[答案] 该题在计算工程量清单综合单价时,如按矩形风管500×300为40m的长度折算工程量
①与标准答案不同的部分。
表头:“工程数量”应为64,“综合单价”应为124.76元;
序号1行:数量为64,人工费、材料费、机械费分别为896.00、1280.00、128.00;
序号2行:数量为72.83,材料费为3641.50;
序号5行:数量为320,人工费、材料费、机械费分别为32.00、9.60、22.40;
序号6行:数量为320,人工费、材料费、机械费分别为:64.00、6.40、89.60;
序号7行:数量为8,材料费为262.40;
合计行:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、小计分别为1172.00、5360.00、280.00、644.60、527.40、7984.00;
表下1镀锌钢板耗用量的计算式为:
40×(0.5+0.3)×2÷10×11.38=72.83(m2)
表下3风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式:
64÷10×(52÷1.04)=320(kg)
表下4风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式:
320÷100×2.5=8(kg)