一幢18层公共建筑,建筑高度70米,室内消火栓系统采用临时高压给水。
问:(1)该建筑高位水箱的消防储水量应为多少。
(2)该建筑室内最不利点消火栓静水压力不应低于多少MPa。
(3)该建筑室内消火栓间距不应大于多少米。
答案
参考答案:
(1)不少于18立方米。
(2)0.07MPa。
(3)应计算确定且不应大于30米。
