问题 多项选择题

关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有()。

A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 

B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m 

C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m 

D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备 

E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m

答案

参考答案:A, B, C

解析:

P353 

1.配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 

2.总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 

3.严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 

4.配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 