(10分)如图所示为某兴趣小组为学校办公楼空调设计的自动控制装置,R是热敏电阻,其阻值随温度变化关系如下表所示,已知继电器的线圈电阻R0=10Ω,左边电源电压为6V恒定不变,当继电器线圈中的电流大于或等于15 mA时,继电器的衔铁被吸合,右边的空调电路正常工作.
温度t/℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
电阻R/Ω | 600 | 550 | 500 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 |
(1)计算说明该空调的启动温度是多少?
(2)为了节省电能,将空调启动温度设定为30℃,控制电路中需要串联多大的电阻?
(3)改变控制电路的电阻可以给空调设定不同的启动温度,除此之外,请你再提出一种方便可行的调节方案.
(1)25℃;(2);(3)因为本装置的启动电流是一定的,既可以通过改变电阻来改变电流,也可以通过将左边的电源改完可调压电源来实现对其控制。
题目分析:(1)衔铁被吸合时,控制电路的总电阻为:,
热敏电阻的阻值,与表格中的数据对比可知,此时温度为25℃;
(2)当启动温度为30℃时,热敏电阻的阻值为360,控制电路的总电阻应不变,所以要串联一个
的电阻;
(3)因为本装置的启动电流是一定的,根据,既可以通过改变电阻来改变电流,也可以通过将左边的电源改完可调压电源来实现对其控制。