有一拟建筑场地位于8度区,基础埋深1.5m。场地地层、标准贯入点的位置及锤击数如图9-2所示。地下水位在地表下1.5m。试进行场地液化判别及液化等级的确定。
按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)的要求进行液化判别,根据上述数据确定的液化指数最接近于()。
A.16
B.11
C.8.5
D.6.5
参考答案:B
解析:
①液化初步判别:
按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第4.3.3条进行初判。
du=1.50<d0+db-2-8-2-2=8
dw=1.5<d0+db-3-8+2-3=7
du+dw=3.0<1.5d0+2db-4.5-1.5×8+2×2-4.5=11.5
不满足初步判别不液化或不考虑液化3个条件中的任何一个。因此,还应根据标准贯入试验进行液化判别。
②用标准贯入试验判别液化:
按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第4.3.4条,将不同深度处的标准贯入锤击数(未经杆长修正)代入规范公式中,求临界标贯值:
ds=1.9m: Ncr=N0[0.9+0.1(ds-dw)]
=10×[0.9+0.1×(1.9-1.5)]×1=9.4>5,为液化土。
ds=4.5m:Ncr=12<N=16,为不液化土。
ds=5.5m:Ncr=13>N=8,为液化土。
ds=6.5m:Ncr=14<N=16,为不液化土。
ds=7.5m:Ncr=15>N=12,为液化土。
通过以上计算,ds=1.9m、5.5m和7.5m的三个标贯点处的砂土均属可液化。
③计算液化等级:
液化等级的计算只需计算可液化的三个标贯点,其他标贯点不必计算。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第4.3.5条公式(4.3.5),可得到该土层液化指数ILE为:
=0.47×1.1×10+0.38×1.0×9.5+0.2×1.5×7.25
=11