问题
单项选择题
某车间通风系统布置如图所示,已知生产设备散热量Qd=350kW,围护结构失热量Qs=450kW,上部天窗排风量Lzp=2.78m3/s,局部排风量Gjp=4.16m3/S,室内工作区温度tn=20℃,室外空气温度tw=-12℃,机械进风温度tjj=37℃,车间内温度梯度=0.3℃/m,从地面到天窗中心线的距离为10m,则机械进风量Gjj为()m3/s。(空气密度见下表)
A.4.87
B.5.78
C.6.70
D.7.63
答案
参考答案:C
解析:
联立可得:Ljj=6.7m3/s