在某一8度地震区,有一场地表层0~3m为黏性土,承载力特征值fak=160kPa,在其底下6~10m有一液化粉砂层,平均标贯击数N=10,地下水位于地面下1.5m,若要对粉砂层进行抗液化处理,采用锤击沉管法成孔然后灌入砂石,桩径采用0.4m,正方形布桩,要求复合地基承载力特征值fak=180kPa。试问答以下
问题:
设计砂石桩复合地基,桩间距S约为()。
A.0.86m
B.1.22m
C.1.56m
D.1.85m
参考答案:B
解析:
①计算粉砂层液化判别标贯击数临界值:
10m处粉砂 Ncr=N0[0.9+0.1(ds-dw)]
8度地震区,设计分组为第一组,N0=10
Ncr=10[0.9+0.1(10-1.5)]=17.5≈18
②确定砂石桩面积置换率:
砂石桩采用沉管挤密碎石桩对土有挤密作用,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)式(4.4.3)计算挤土桩面积置换率
N1=Np+100ρ(1-e-0.3Np)
式中 N1——打桩后的标准贯入击数;
N0——打桩前的标准贯入击数;
ρ——面积置换率。
所以有 18=10+100ρ(1-e-0.3×10)
③砂石桩设计:
砂石桩桩径0.4m,桩长为10m,采用沉管挤密碎石桩,正方形布桩,ρ=0.084
由《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)式(7.2.8—2)可知:
m=d2/d2e
式中m=ρ=0.084,dc=1.13s所以有
据此得:s=1.22m