问题
单项选择题
若在案例10题中桩顶面处设置桩箱基础,如图9-5所示,各类参数均一样,作用于箱基顶部的竖向荷载F+G=80000kN,总桩数n=350根,结构总水平地震力产生的力矩设计值为M=40000kN·m,边桩中心距中心轴xmax=5.6m,=2800m2,8度地震区,Ⅱ类场地,结构自振周期T=1s,土的阻尼比ζ=0.05。根据以上条件,
试回答下列问题:
对桩基础竖向抗震承载力进行验算,地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采旧时,验算式左右两端数据与()相近。
A.Nmax=249kN<1.2R=692kN
B.Nmax=249kN<1.2R=407kN
C.Nmax=309kN<1.2R=692kN
D.Nmax=428kN<1.2R=941kN
答案
参考答案:B
解析:
当地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用时:
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)表5.1.4-2,第一组Ⅱ类场地特征周期Tg=0.35s。
地震影响系数和a=0.1amax二者比为:
因此,由地震作用产生的倾覆力矩M应减小3.89倍:
M=40000/3.89=10282.8kN·m
=249kN<1.2R=1.2×339.2=407kN