问题 单项选择题

若在案例10题中桩顶面处设置桩箱基础,如图9-5所示,各类参数均一样,作用于箱基顶部的竖向荷载F+G=80000kN,总桩数n=350根,结构总水平地震力产生的力矩设计值为M=40000kN·m,边桩中心距中心轴xmax=5.6m,=2800m2,8度地震区,Ⅱ类场地,结构自振周期T=1s,土的阻尼比ζ=0.05。根据以上条件,

试回答下列问题:

对桩基础竖向抗震承载力进行验算,按桩承受全部地震作用时,验算式左右两端数据与()相近。

A.Nmax=309kN<1.2R=692kN

B.Nmax=309kN<1.2R=941kN

C.Nmax=428kN<1.2R=941kN

D.Nmax=428kN<1.2R=692kN

答案

参考答案:A

解析:

桩承受全部地震作用时,边桩竖向力为:

填空题