有一条形基础,埋深1.5m,基底下为粉土层,粉土黏粒含量为6%,其下为粉砂层,再往下为黏土层,地下水位在地表下4.0m,该建筑场地地震烈度为8度,设计地震分组为第一组,标准贯入试验深度及标贯击数N见图9-6,试问答下列问题:
图9-6
该场地地基液化指数ILE与()最为接近。
A.3
B.12
C.15
D.20
参考答案:D
解析:
①计算地面下15m深度范围内液化判别标准贯入击数临界值:
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第4.3.4条
地表下1.5m处位于地下水位之上,属于非液化土。
d1=4.0m,粉土:
d2=6.0m,粉土:
d3=9.0m,粉砂:
d4=12.0m,粉砂:
由于d1、d2、d3和d4深度处实测N值均小于临界值Ncr,应判为液化土层。
②计算标准贯入试验深度:
di为第i点代表的土层厚度,可采用与该标准贯入试验点相邻上、下两标贯试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度。
4m处, 4+(5-4)/2=4.5m;
6m处, 54-(7-5)/2=6m;
9m处, 7+(10.5-7)/2=8.75m;
12m处, 10.5+(14-10.5)/2=12.25m。
③计算第i土层单位土层厚度的层位影响权函数值Wi:
若判别深度为15m,当该层中点深度不大于5m时应采用10,等于15m时应采用零值,5~15m时应按线性内插法取值。
4m处(该层中点深度4.5m), W=10/m;
6m处(该层中点深度6m), W=9/m;
9m处(该层中点深度8.75m), W=6.25/m;
12m处(该层中点深度12.25m), W=2.75/m。
④计算各土层厚度:
第一层厚度:5-4=1m;
第二层厚度:7-5=2m;
第三层厚度:10.5-7=3.5m;
第四层厚度:14-10.5=3.5m。
⑤计算液化指数: