问题 问答题 简答题

某新建医院(办公及病房楼)建筑高度为28米,6层,内走道长62米,两端各设有一座封闭楼梯间,仅在内走道中部设有一部电梯,电梯门直接开向走道。该建筑按规定设有火灾自动报警系统、室内、外消火栓系统、火灾应急照明。

问:根据该建筑情况,你认为建筑消防验收是否合格?为什么?

答案

参考答案:

不合格。按一类高层公共建筑的要求应设两部防烟楼梯间、增加自动喷水灭火系统、内走道应增加机械排烟系统、增设消防电梯及前室。病房部分至楼梯间的门疏散距离不应大于24米。

选择题
单项选择题 A3/A4型题