速动比率越高,说明企业的短期偿债能力越强。( )
参考答案:对
某灯泡上标有“6V 3W”字样,该灯泡正常工作时的电流是 ,这个灯泡的阻值为 .
某小型企业拟新建检修车间、办公附属房屋和10/0.4kV车间变电站各一处。变电所设变压器一台,车间的用电负荷及有关参数见下表:
请回答下列问题,并列出解答过程:
假定该企业变电所低压侧计算有功功率为120kW、自然平均功率因数为0.75,如果要将变电所0.4kV侧的平均功率因数提高到0.9,计算最小的无功补偿容量与下列哪个数值最接近?(假定年平均有功负荷系数αav=1)()
A.30kvar
B.50kvar
C.60kvar
D.75kvar