某构筑物柱下桩基础采用16根钢筋混凝土预制桩,桩径d=0.5m,桩长20m,承台埋深5m,其平面布置、剖面、地层如图所示。荷载效应标准组合下,作用于承台顶面的竖向荷载Fk =27000kN,承台及其上土重G k =1000kN,桩端以上各土层的qsik =60kPa,软弱层顶面以上土的平均重度γm =18kN/m3,按《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008验算,软弱下卧层承载力特征值至少应接近下列何值才能满足要求 ()(取ηd =1.0,θ=15。)
A.66kPa
B.84kPa
C.175kPa
D.204kPa
参考答案:B
解析:
该题考查内容为群桩基础软弱下卧层验算。考点有:软弱下卧层承载力计算、群桩侧摩阻力的计算,以及作用于软弱下卧层顶面的附加应力的计算。根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008第5.4.1条,计算如下:
(1)
(2)(A0+B0)qsikli =(6.5+6.5)×60×20=15600kN
(A0+2ttanθ)(B0+2ttanθ)=(6.5+2×2.5×tan15°)×(6.5+2×2.5×tan15°) =61.46m2
(3)
(4)faz=fak+ηdγm (22.5-0.5)≥σz+γm22.5
fak =σz +γm×0.5=74.85+18×0.5=83.85kPa
《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008与《建筑桩基技术规范》JGJ 94—94关于群桩基础软弱下卧层验算的公式有了以下三方面的调整与变化,计算时要充分注意。
(1)传递至桩端平面的荷载,按扣除实体基础外表面总极限侧阻力的3/4而非1/2总极限侧阻力。这是主要考虑荷载传递机理,在软弱下卧层进入临界状态前基桩侧阻平均值已接近于极限。
(2)桩端荷载扩散。持力层刚度愈大扩散角愈大这是基本性状,这里所规定的压力扩散角与《建筑地基基础设计规范》GB 50007一致。
(3)软弱下卧层承载力只进行深度修正。这是因为下卧层受压区应力分布并非均匀,呈内大外小,不应作宽度修正;考虑到承台底面以上土已挖除且可能和土体脱空,因此修正深度从承台底部计算至软弱土层顶面。另外,既然是软弱下卧层,即多为软弱黏性土,故深度修正系数取1.0。