夹套管安装要求中,夹套管穿墙、平台或楼板,应装设()。
A.阀门
B.套管
C.仪表
D.挡水环
参考答案:B, D
解析:
本题考核的是夹套管安装要求,具体如下。(1)夹套管安装应在有关设备、支吊架就位、固定、找平后进行,且夹套管应先于邻近有关管道的安装。(2)夹套管穿墙、平台或楼板,应装设套管和挡水环。(3)夹套管上安装的阀门、仪表等已进行强度和密封试验,调试合格。(4)夹套管的内管管件应使用无缝或压制对接管件,外管可采用压制剖切件。(5)采用吊架固定时,其吊杆应按设计规定位移值的一半反向安装。两根位移不同的夹套管,不得使用同一根吊杆。(6)使用滑动支架时,滑动支架与导向板相对安装位置从支撑面中心向热膨胀反向偏移.其偏移值为位移值的一半。(7)夹套管焊缝的射线探伤要求应按规定执行。(8)夹套管的角焊缝和法兰焊缝均需进行着色试验检查,合格后方能进行下一步工作。(9)内管加工完毕后,焊接部位应裸露进行压力试验。试验压力应以内管的内部或外部设计压力大者为基准进行压力试验。稳压10min,经检验无泄漏,目测无变形后降至设计压力,停压30min,以不降压、无渗漏为合格。夹套管加工完毕后,套管部分应按设计压力的1.5倍进行压力试验。(10)真空系统在严密性试验合格后,在联动试运转时,还应以设计‘压力进行真空度试验,时间为24h,系统增压率不大于5%为合格。(11)联苯热载体夹套的外管,应用联苯、氮气或压缩空气进行试验,不得用水进行压力试验。(12)夹套管安装构成系统后,应进行内、外管的吹扫工作,凡不能参与吹扫的管道、设备、阀门、仪表等,应拆除或用盲板隔离。内管应用干燥无油压缩空气进行系统吹扫,气体流速不小于20m/s,在管子出口处放置白布进行检查,以无铁锈、脏物为合格。热水夹套系统的吹扫要求同内管。而蒸汽夹套系统用低压蒸汽吹扫,吹扫顺序为先主管、后支管,最后进入夹套管的环隙。操作时需充分暖管,缓慢开启控制阀门升温,恒温60min后连续吹扫10~20min,重复3~4次。