问题 问答题 简答题

仪表记录分馏塔压力逐渐下降,输出风压增大,回流罐压力上升,液面下降是什么原因?怎么处理?

答案

参考答案:

原因:

1、塔压引至一次表讯号管漏或堵;

2、一次表气源漏或堵;

3、一次表输出到二次表的故障。

处理方法:首先应将塔压控表改手动,把阀开大,参照回流罐压力调整好阀位开度,然后到现场查找原因及参照现场压力表控制好压力,并联系仪表工来处理。