二)误操作事故

1994年6月29日,某局110kV变电站值班员张××于11时55分接到地调令:“将#2主变压器由备用退出运行”。这项操作本来只要拉开102母线刀闸即可,但张××和副值班员雷×却手持操作票走错了间隔,误将#1主变压器的101母线刀闸拉开,造成带负荷拉刀闸的恶性误操作事故,致使#1主变压器三侧开关跳闸,全站失压。幸未造成人身伤害及设备严重损坏,于12时03分#1主变压器恢复运行。

答案

参考答案:⑴严重违反《变规》第二章关于倒闸操作的一系列规定,操作前没有对设备名称、编号、位置进行认真核对;⑵两个人都玩忽职守,思想麻痹,对简单的操作不重视,以致走错间隔;⑶监护人未起到监护作用,两人既不唱票,又不复诵,监护制度形同虚设;⑷从接到命令、发生误操作,到事故跳闸设备恢复运行只用8分钟,是否太仓促?对事故现场和设备损坏情况是否认真细致地进行了检查?否则很可能造成更严重的后果。