问题
问答题
水电站向小山村输电,下面的方框图表示远距离输电的示意图,已知发电机的输出电压保持恒定不变,而且输电线路及其设备均正常.若输送电功率为50kW,若以1100V送电,则线路损失为10kW,若以3300V送电,则线路损失可降低至到多少kW?

答案
以1100V送电时有:I1=
=P1 U1
A=50×103 1100
A500 11
则输电线电阻为R=
=P1损 I 21
Ω=10000×112 5002
Ω121 25
以3300V送电时有:I2=
=P2 U2
A=50000 3300
A500 33
线路损失的功率为:P2损=
R=I 22
×5002 332
W≈1.1kW121 25
答:线路损失可降低至到1.1kW.