某配筋砌块砌体剪力墙房屋,房屋高度22m,抗震设防烈度为8度。首层剪力墙截面尺寸如图1-7所示,墙体高度3900mm,为单排孔混凝土砌块对孔砌筑,采用MU20级砌块、Mb15级水泥砂浆、Cb30级灌孔混凝土(fc=14.3N/mm2),配筋采用HRB335级钢筋,砌体施工质量控制等级为B级。
假定,此段砌体剪力墙计算截面的剪力设计值V=210kN,轴力设计值N=1250kN,弯矩设计值M=1050kN·m。试问,底部加强部位剪力墙的水平分布钢筋配置,下列哪种说法合理
提示:假定,灌孔砌体的抗压强度设计值fg=7.5N/mm2。
参考答案:D
解析: 根据《砌体结构设计规范》3.2.2条式(3.2.2),fg=7.5N/mm2
[*]
根据《砌体结构设计规范》10.4.4条,
[*]
根据《砌体结构设计规范》10.4.4条,0.2fgbh=0.2×7.5×190×5100N=1453.5kN>N
取N=1250kN
计算不需要配置水平钢筋,故只需构造配筋。
根据《砌体结构设计规范》10.4.11条,抗震等级为二级的配筋砌块砌体剪力墙,底部加强部位水平分布钢筋的最小配筋率为0.13%。