问题
单项选择题
某钢筋混凝土框架结构办公楼,柱距均为8.4m。由于两侧结构层高相差较大且有错层,设计时拟设置防震缝,并在缝两侧设置抗撞墙,如图1-1所示。已知:该房屋抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑安全等级为二级。A栋房屋高度为21m,B栋房屋高度为27m。
经估算,A栋底层中柱KZ1考虑地震作用组合的轴压力没计值N=5490kN,假定该柱混凝土强度等级为C40,剪跨比λ=1.8,箍筋采用直径φ10的井字复合箍(非螺旋箍)且未配置芯柱,试问,该框架柱最小截面尺寸b(mm)×h(mm)选用下列何项时,满足规范最低抗震构造要求
答案
参考答案:C
解析: 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)表6.1.2,A栋高度21m,设防烈度8度,框架抗震等级为二级。
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)表6.3.6及其注2,该框架柱的轴压比限值:μN=0.75-0.05=0.70
[*]
经比较:取b×h=650×650mm2=422500mm2>410621mm2