问题
单项选择题
某钢筋混凝土框架结构办公楼,柱距均为8.4m。由于两侧结构层高相差较大且有错层,设计时拟设置防震缝,并在缝两侧设置抗撞墙,如图1-1所示。已知:该房屋抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑安全等级为二级。A栋房屋高度为21m,B栋房屋高度为27m。
假定,A栋二层中柱KZ1截面尺寸b×h=600mm×600mm,h0=555mm。柱净高H0=2.5m,柱上、下端截面考虑地震作用组合的弯矩计算值分别为
=280kN·m、
=470kN·m,弯矩均为顺时针或逆时针方向。试问,该框架柱的剪跨比λ取下列何项数值最为合适
提示:采用公式[*]求解。
答案
参考答案:D
解析: 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)式(6.2.9-3),对应的截面组合剪力计算值:
[*]
[*]