问题
单项选择题
某多层住宅,采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构平面立面均规则,抗震等级为三级,以地下室顶板作为上部结构的嵌固部位。底层某双肢墙有A、B两个墙肢。已知A墙肢截面组合的剪力计算值Vw=180kN,同时B墙肢出现了大偏心受拉。试问,A墙肢截面组合的剪力设计值V(kN),应与下列何项数值最为接近
(A) 215
(B) 235
(C) 250
(D) 270
答案
参考答案:D
解析: 底层属于底部加强部位。由《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第6.2.7-3条,任一墙肢出现偏心受拉,另一墙肢的剪力和弯矩设计值应乘以增大系数1.25。
另根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第6.2.8条,三级剪力墙底部加强部位,应乘以1.2的剪力增大系数。
因此,V=1.25×1.2×180kN=270kN。