119,83,36,47,( )
A.-11
B.-37
C.11
D.37
参考答案:A
解析:【解析】原数列的规律为an+2= an -an+1。故正确答案为A。
某220kV变电站位于Ⅲ级污秽区,海拔高度600m,220kV2回电源进线,2回负荷出线,每回出线各带负荷120MVA,采用单母线分段接线,2台电压等级为220/110/10kV,容量为240MVA主变,负载率为65%,母线采用管形铝镁合金,户外布置。220kV电源进线配置了变比为2000/5A电流互感器,其主保护动作时间为0.1s,后备保护动作时间为2s,断路器全分闸时间为40ms,最大运行方式时,220kV母线三相短路电流为30kA,站用变压器容量为2台400kVA。请回答下列问题。
请计算该站用于站用变压器保护的高压熔断器熔体的额定电流,判断下列哪项是正确的,并说明理由。(系数取1.3)()
A.熔管25A,熔体30A
B.熔管50A,熔体30A
C.熔管30A,熔体32A
D.熔管50A,熔体32A
简述误差补偿的过程。