问题 单项选择题

某12层钢筋混凝土框架一剪力墙结构,房屋高度.48m,抗震设防烈度8度,框架等级为二级,剪力墙为一级。混凝土强度等级:梁、板均为C30,框架柱和剪力墙均为C40(f=1.71N/mm)。

该结构中框架柱数量各层基本不变,对应于水平作用标准值,结构基底总剪力V=14000kN,各层框架承担的未经调整的地震总剪力中的最大值V=2100kN,某楼层框架承担的未经调整的地震总剪力V=1600kN,该楼层某根柱调整前的柱底内力标准值:弯矩M=±283kN·m,剪力V=±74.5kN。试问,抗震设计时,在水平地震作用下,该柱应采用的内力标准值与下列何项数值接近?()

A.M=±283kN·m,V==±74.5kN 

B.M=±380kN·m,V=±100kN 

C.M=±500kN·m,V=±130kN 

D.M=±560kN·m,V=±150kN

答案

参考答案:C