问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构,房屋高度40.6m,地下一层,地上14层,首层为转换层,纵横向均有不落地剪力墙。地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,抗震设防烈度为8度。首层层高4.2m,混凝土C40(弹性模量E=3.25×10N/mm);其余各层层高均为2.8m,混凝土C30(弹性模量E=3.00×10N/mm)。

该结构首层剪力墙的厚度为300mm,试问,剪力墙底部加强部位的设置高度和首层剪力墙竖向分布钢筋取何值时,才满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002的最低要求()?

A.剪力墙底部加强部位设至2层楼板顶(7.0m标高处),首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ10@200 

B.剪力墙底部加强部位设至2层楼板顶(7.0m标高处),首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ12@200 

C.剪力墙底部加强部位设至3层楼板顶(9.8m标高处),首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ10@200 

D.剪力墙底部加强部位设至2层楼板顶(9.8m标高处),首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ12@200

答案

参考答案:D