某2×300MW火力发电厂厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,考虑公用段工作电源取自1、2号机组6kV工作段,备用电源取自启动/备用变压器。见示意图。每台机组设一台电动给水泵,都接于机组6kV工作A段。高压厂用分裂变压器容量为:40/25-25MVA(无载调压)。

条件同上题,且1号机6kVA段计算负荷:19520kVA(2号机相同)电动给水泵额定容量为5000kW;B段计算负荷:20360kV6A(2号机为20450kVA);试确定高压厂用变压器的阻抗电压(%)范围(启动电压计算只考虑正常最大一台电动机启动,最大电动机ηdcosφd=0.8)为()。
A.13%~17%;
B.14%~18%;
C.15%~19~6;
D.16%~20%a