问题
单项选择题
某12层钢筋混凝土框架一剪力墙结构,房屋高度.48m,抗震设防烈度8度,框架等级为二级,剪力墙为一级。混凝土强度等级:梁、板均为C30,框架柱和剪力墙均为C40(f=1.71N/mm)。
该结构中的某连梁截面尺寸为300mm×700mm(ho-665mm),净跨1500mm。根据作用在梁左、右端的弯矩设计值M、M和由楼层梁竖向荷载产生的连梁剪力V,已求得连梁的剪力设计值V=421.2kN。混凝土为C40(f=1.71N/mm),梁箍筋采用HPB235级钢筋(f=210N/mm)。取承载力抗震调整系数γ=0.85。已知截面的剪力设计值小于规程的最大限值,其纵向钢筋直径均为25mm,梁端纵向钢筋配筋率小于2%,试问,连梁双肢箍筋的配置,应按下列何项选用?()
A.箍筋φ8@80
B.箍筋声10@100
C.箍筋φ12@100
D.箍筋φ14@150
答案
参考答案:C