问题
单项选择题
某12层钢筋混凝土框架一剪力墙结构,房屋高度.48m,抗震设防烈度8度,框架等级为二级,剪力墙为一级。混凝土强度等级:梁、板均为C30,框架柱和剪力墙均为C40(f=1.71N/mm)。
条件同上题,箍筋保护层厚度为10mm,依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,约束边缘构件内要求配置的纵向钢筋的最小范围(图中阴影部分)及其箍筋布置如图1-5-19所示。试问,图中阴影部分的长度αc和箍筋,应按下列何项选用?()
A.αc=650mm,箍筋φ@100(HPB235)
B.αc=650mm,箍筋φ10@100(HRB335)
C.αc=500mm,箍筋φ8@100(HPB235)
D.αc=500mm,箍筋φ10@100(HRB335)
答案
参考答案:B