问题
问答题
某设区的市电网,电网负荷700兆瓦。由于线路保护误动,造成2座变电站全停,减供负荷400兆瓦,减供负荷占事故前电网负荷57.1%。 (1)这次事故是什么等级的安全事故? (2)企业负责人接到报告后,3小时后向事故发生地电力监管机构报告。这是什么违规行为?应受到什么处罚? (3)如何组织事故调查?
答案
参考答案:
(1)较大事故;
(2)迟报事故。
由电力监管机构对电力企业处20万元以上50万元以下的罚款;对主要负责人处其上一年年收入40%至80%的罚款
(3)由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。事故调查组由电力监管机构、有关地方人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门派人组成;有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的,应当邀请监察机关、公安机关、人民检察院派人参加。