某单层双跨等高钢筋混凝土柱厂房,其平面布置图、排架简图及边柱尺寸如图5-11(Z)。该厂房每跨各设有20/5t桥式软钩起重机两台,起重机工作级别为A5级,起重机参数见表5-11(Z)。
提示1t=10kN。
已知某上柱柱底截面在各荷载作用下的弯矩标准值(kN·m)如表8所示。试问,该上柱柱底截面荷载效应组合最大弯矩设计值M(kN·m),应与下列何项数值最为接近()?
提示:①按《建筑结构建筑结构荷载规范》GB50009―2001第3.2.3条计算。
②表5-11(Z)给出弯矩均为同一方向。
③表5-11(Z)给出的起重机荷载产生的弯矩标准值已考虑了多台起重机的荷载折减系数。
A.122.5
B.137.8
C.144.3
D.147.1
答案
参考答案:B